老家伙學電工
級別: 略有小成
![]() |
改裝一臺舊分切機:原有的結構是一個主電機,一個放卷磁粉,兩個收卷磁粉。 因為原有的張力控制方式都是手動張力控制器的,嚴重落后了。 現在在放卷處加裝了一對張力傳感器+張力變送器,通過FX-2N+2AD+4DA+觸摸屏,原本想把放卷改成自動張力。 改裝后,加減速時張力變化相當大,因為加減速時間很短,在速度200米/分鐘的時候在10秒內降到零速,這段張力變化不能大于3公斤否則有5米左右的廢品。 現在有個疑惑:是我編程的問題嗎?我用的是三菱的PID指令,有朋友有這方面的程序來借鑒一下嗎?還是這種被動放卷本身就不需要用自動張力? 用卷徑直接做放卷張力的遞減,感覺還很好用的。但有點不甘心,難道自動還不如手動好用? 請高手指點一下,該怎么解決這樣的問題。 |
---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
![]() |
做張力反饋軟件濾波。。。。。。。。。 樓主留言:請教一下:張力傳感器適合什么樣的濾波形式? |
---|---|
|
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園?
![]() |
你的變送器是什么型號的。其實有很多方法去控制,我現在放卷磁粉器用一個接近開關就解決問題,收卷軸也是用接近開關,我以前也是用傳感器不穩定沒有在用,這類設備主要是克服在高速運行時停車問題,就是磁粉放卷材料比較大時慣性比較大在停機時后面材料松下來,建議在停機時磁粉張力加大避免后磁粉材料停機還在運轉問題 |
---|---|
|
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園?
![]() |
我現在的分切機放卷有5000米的材料,直徑大概1米,我要分切收卷400米就自動停機,速度在250-300每分鐘,就必須在米數快達到是放卷就慢慢開始加張力。不然的話,收卷停了放卷還沒有停 |
---|---|
|
老家伙學電工
級別: 略有小成
![]() |
變送器是東莞的,謙毅的牌子,感覺用接近開關計算卷徑就可以,我現在也是采用這種模式,自動張力在高速停機的時候太不穩定了。 放卷停機的時候,我在速度降到差不多為零的時候直接轉換為手動張力,這個張力可以自由設置。 一樓說做濾波,濾波正是跟隨性不好的直接原因!如果濾波過小,則很容易產生振蕩,看來自己在PID整定這方面嚴重欠缺經驗。 四樓的張力變頻器,聽說幾款可以計算卷徑的,但我這臺機子是老爺機了,不值得換這么高級的東東了,而且磁粉換電機,那成本可就高了。 |
---|---|
|
老家伙學電工
級別: 略有小成
![]() |
感謝三樓提供的寶貴經驗! 如果是這樣我就不再在自動張力上動腦筋了,想了很多辦法,沒有一條好用的。 可能編程上實在是水平欠佳 ![]() |
---|---|
|
htlonglong
級別: 略有小成
![]() |
加個配重塊和電磁感應開關試一下, 樓主留言:怎么加配重?感應開關感應什么? |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會(huì )顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
好多帶卷徑計算的變頻器,價格也不貴,收放卷都可以實現,只是對張力檢測機械設計裝置和現場調試有些要求。 http://wenku.baidu.com/view/be5e1721f111f18583d05af8.html http://wenku.baidu.com/view/6d7294eb81c758f5f61f67ac.html ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|