現場有1個二線制的壓力變送器輸出4-20mA電流信號給FX2n4AD模塊,對應觸摸屏0到100數值,剛開始觸摸屏顯示數值波動范圍在3以?xún),比較穩定,但使用幾天后發現數值波動很大,波動范圍十幾二十這樣,換另外一路輸入也是這樣,用表量變送器電流信號很穩定,就是接入模塊監控程序數值波動很大,什么取平均值、屏蔽接地都沒用, |
---|---|
|
ljj041986
級別: 略有小成
![]() |
你好,24V的負極接地也試過了,也是不行 |
---|---|
|
seafar
目前C#
級別: 家園?
![]() |
用PLC自帶的24V電源 |
|
---|---|---|
|
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
![]() |
萬一是壓力真的在波動呢?從控制方式上考慮沒有,PID調節合適不? |
---|---|
|
txrtxr
級別: 探索解密
![]() |
1.換成屏蔽線,屏蔽單端接地,線要好點的,2芯的屏蔽音頻線也可以,不錯的。 2.信號隔離。 3.接地良好,這個接地的問題說過好多次了,要仔細分析現場的接地狀況,各種不同的地能不能接在一起要分清楚,需要單獨做地線的一定不要偷懶,而且要按照標準做好。 4.干擾是這個行業比較容易出現的問題,不一定是你的原因,但是你要做好措施,線槽、橋架、電纜溝這些問題。 總之現場處理的時候細心,不要嫌麻煩,慢慢來。 |
---|---|
|
txrtxr
級別: 探索解密
![]() |
轉帖: 為什么模擬量是一個變動很大的不穩定的值? 可能是如下原因: 你可能使用了一個自供電或隔離的傳感器電源,兩個電源沒有彼此連接,即模擬量輸入模塊的電源地和傳感器的信號地沒有連接。這將會(huì )產生一個很高的上下振動的共模電壓,影響模擬量輸入值。 另一個原因可能是模擬量輸入模塊接線太長或絕緣不好。 可以用如下方法解決: 1) 連接傳感器輸入的負端與模塊上的公共M 端以補償此種波動。(但要注意確保這是兩個電源系統之間的唯一聯系。) 背景是: 模擬量輸入模塊內部是不隔離的; 共模電壓不應大于 12V; 對于60Hz干擾信號的共模抑制比為40dB。 2)使用模擬量輸入濾波器。 |
---|---|
|
ljj041986
級別: 略有小成
![]() |