樓主  發表于: 2021-11-25 14:07
現場有1個二線制的壓力變送器輸出4-20mA電流信號給FX2n4AD模塊,對應觸摸屏0到100數值,剛開始觸摸屏顯示數值波動范圍在3以?xún),比較穩定,但使用幾天后發現數值波動很大,波動范圍十幾二十這樣,換另外一路輸入也是這樣,用表量變送器電流信號很穩定,就是接入模塊監控程序數值波動很大,什么取平均值、屏蔽接地都沒用,
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2024-11-21
查看ljj041986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-25 15:22
引用
引用第1樓904377101于2021-11-25 15:05發表的  :
試試0V接地

你好,24V的負極接地也試過了,也是不行
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2024-11-21
查看ljj041986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-27 18:41
感謝各位的解答,問題解決了,本來變送器是裝在罐子外的一條取壓管上的,利用罐里液體的高度壓縮取壓管里的空氣來檢測水位高低,原因是變送器與取壓管一接觸時數字就亂跳,好像有干擾,怎么屏蔽接地都不行,后來在取壓管頂端裝一小節PVC管再裝上變送器,就是變送器與金屬隔離開,問題就解決了,數值非常穩定,罐子在鐵平臺上也已經與設備的地線連接,剛開始用是沒問題,用了幾天后再這樣,也不知道什么原因會(huì )有干擾