感謝大家 ,我的問題已經解決了,主要從以下幾個方面入手的,
1、通過PLC高速計數器檢測PLC發脈沖沒問題
2、各種接地沒問題
3、各種變頻器與其他伺服都關閉了 ,排除其他干擾源
4、通過伺服軟件控制伺服頻繁正反轉,定位沒問題
5、伺服控制線換成屏蔽雙絞線
6、伺服PA13百位改為2
7、最重要的 伺服的24V電源有干擾 更換開關電源后問題解決,被施耐德黑了,
碰到問題的大家可以試試