級別: 略有小成
![]() |
各位朋友: 昨天發生了一件很倒霉的事情,我們單位用的一個CPU224的PLC,但是外面在做控制柜的時候,把PLC的輸入端的M接到了0V上,我現場磁開關等等回到PLC的輸入信號是一個負信號,這樣導致必須換一個為24V。我就叫電工給我把輸入端的M換成了24V+,這樣沒有問題。倒霉的事他換成24V的時候沒有換完。送電后導致24V短路,倒霉的是PLC224給燒壞了,保險沒有燒壞。不知道是哪里壞了。在把那個沒有換的0V給換了之后,送電結果PLC沒有一點反應,測量PLC的電源電源是24V,詳細檢查后發現輸入端的2M帶0V的電,意思就是隨便找一個24V+和2M測量有24V的電壓,大家遇到過沒有?我反正覺得PLC沒有這么脆弱。很郁悶,保險沒有燒。 |
---|---|
|
wlw
級別: 略有小成
![]() |
西門子的PLC200系列 輸入端因該是 L +24V符號,M 符號因該是輸出端,你可能一定是把輸入和輸出搞反了。 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會(huì ), 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
二樓朋友正解!L+ 和M端是直流電壓輸出端,不能有電壓輸入! |
---|---|
|
ysw2005
級別: *
![]() |
plc應該不會(huì )燒壞,檢查接線。plc輸入端的m應該是地線,輸入端點i0.x是+24v的 |
---|---|
|
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園?
![]() |
樓主不要做這種傻事啊,如果PLC輸入端要的是+24V就用PNP的感應器吧, ![]() |
---|---|
|
hejian96
級別: 略有小成
![]() |
我們一直都是NPN型的傳感器,這個本來就有2種型號嘛,我的問題沒有表述清楚嗎? |
---|---|
|