原來一直用wincc flexible 2007,前兩天心血來潮,更新2008SP2,結果問題來了。
首先原來用winac mp 2007(公司有設備用winac mp做CPU的),wincc不讓安裝了。不讓安裝就不讓安裝,網上DOWN了個winac mp 2008,裝上了。
其次今天設備上WINAC界面內的MRES按鈕被人給按了,設備掛了。于是重傳PLC程序,設備開了。想想這個按鈕在說不定那天又會(huì )被人給按了,于是決定刪了它。用wincc flexble2008打開觸摸屏程序,說是2007格式的,需要轉換。嗯,就轉換吧。完畢更改畫面。傳送到觸摸屏,說觸摸屏OS不支持2008,需要更新OS,也確定吧。等了大約十幾分鐘。終于完成設備重啟了,機器不動了,觸摸屏上跳出個畫面WINAC未安裝。
我的媽呀,肉牛滿面了。
還好記得不久前用PROSAVE備份過一個完整模式的備份。用PROSAVE恢復,又過了十幾分鐘。設備好了。
郁悶呢,趕緊刪了2008,重裝2007,然后刪了那個按鈕。