citycow
級別: *
![]() |
如題,用GX Developer Version 7監視FX1S運行時大約3分鐘后就彈出通訊中斷對話框。把PC端的插頭拔下后再重新插上去又恢復連接,都是再過大約3分鐘后有出現連接中斷。在與FX1N的時候也是這樣的情況。請問這是這么回事? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
環境有干擾;操作系統原因[一般發生在精簡過的系統];編程軟件原因;通訊線原因[以USB轉接的居多];PLC是山寨的。 ![]() |
|
---|---|---|
|
ivan-chen
知之為知之,不知百度知。
級別: 略有小成
![]() |
有可能是信號干擾,你檢查一下通訊線有沒有和強電類的線走一起,COM口板子插口是不是松動了。 |
|
---|---|---|
|
aojianyun121
級別: 家園?
![]() |
應該不是國產PLC的問題吧,我的FX1S-30MR 的是國產的,也是USB轉232連PLC監控一天都沒這情況呀。估計是那里沒接觸好,可能不小心碰到線了吧。 懷疑你軟件的問題,最早我用三菱一個免安裝的編程軟件,通訊中斷電腦就死機,必須先斷掉在線監控才可以,要不電腦必須重啟。 |
---|---|
|
wsonel
級別: 探索解密
![]() |
轉接網絡(luò )線端口有松動或者環境下有磁性干擾等原因。 |
---|---|
|
云子賢
給自己一些時間,或許可以......
級別: 略有小成
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
|