各位大俠!我是一名工控新手,請教問題如下!希望大俠們幫忙指點!非常感謝! 增量編碼器有A、B、Z相,三相的含義我知道大概,硬件接線我也了解,可在程序中是怎樣顯示出現的? 另外A&B是相位怎樣在程序中體現的?(因為看手冊說是相位差90°用來辨別方向,我不理解) 。谙嘣诔绦蛑性鯓芋w現? 若能提供程序,最好有注釋程序! 感謝各位大俠! |
---|---|
|
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
每種PLC的高速計數指令不太一樣,看看對應的編程手冊吧 |
|
---|---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
不知道你用什么牌子的PLC,要是三菱的話可以幫你。 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會(huì ), 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |