級別: 略有小成
![]() |
從臺達觸摸屏輸入時間數據(D500,D208),FX1N的PLC讀取,比如輸入100,100,則正確應該為T(mén)10計時10S,T40計時100S,但現在有另一臺機子結果是T10計時100S,T40計時1000S。都是同樣類型的設備,沒檢查什么問題,請教各位幫分析有哪寫因素造成。 程序: LD M8000 MOV D500 D600 MUL D208 K10 D300 LD M10 OUT T10 D600 OUT T40 D300 |
|
---|---|---|
|
sccgkong
不是每次都會(huì )成功,但是必須每次都有進步
級別: 論壇先鋒
![]() |
。。是正確的啊。你的程序就是這樣的 |
|
---|---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
你這個程序我剛才用我的三菱PLC和臺達觸摸屏親自試了,完全正確,我想應該是你輸入錯誤,PLC壞的可能性小。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
應該把屏的程序也傳上來看看。 |
---|---|
|
新手
光明使者——裝電燈的
級別: 略有小成
![]() |
要不你把數據寄存器的編號改動一下,用其他的數據寄存器看看,我以前也遇到類似的問題的。 |
---|---|
|
vancouva
級別: 略有小成
![]() |
D500 D600 D208 K10 D300 d300里面乘以10.了所以D300就是1000轉換成T40就是100S,而D600就是實際輸入100轉換成T10就是10S |
---|---|
|
dpc
黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
級別: 略有小成
![]() |
上傳PLC和屏的程序文件 |
|
---|---|---|
|
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會(huì )員
![]() |