![]() 現在有一個這樣的情況,用一個裝置(無敵變頻器)的集電極開路輸出點(OUT1)去控制另一個裝置(超級變頻器)的輸入點(IN1)。輸出與輸入是NPN型電路,都是使用用各自的+24V電源,那么是不是要把兩個電路的COM點和+24V點短聯上? 這樣做電路可安全嗎? 正確安全的方法是什么?用中繼? |
|
---|---|---|
|
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
兩個加起來就是超級無敵。沒用過,不過變頻器室同品牌同型號應該可以(曾經咨詢過),但是不建議這樣做,就算可以如果其中一臺出問題會(huì )影響另一臺。 |
|
---|---|---|
|
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
![]() |
怎么連接沒用過,但是24v肯定不能連,要用只能用一個24v,com要連在一起。如果24v和COM兩個都連得話,兩個變頻器的開關電源會(huì )相互干擾工作不正常的, 比如一個輸出是24.5v,一個24v,那么24v的那個變頻器開關電源就會(huì )工作不正常。因為24v的那個開關電源檢測到24v偏高就會(huì )調低輸出電壓,會(huì )導致變頻器開關電源的另外幾組電壓(cpu 及驅動)電壓偏低。導致變頻器不工作。 |
|
---|---|---|