yangyongfen
級別: 略有小成
![]() |
高速連續沖床30KW的主電機是用變頻器控制的(變頻器,電機都是安川的)3相電流嚴重不平衡U和W相有30A V相才15A 在開機啟動的時候是差不多是30A一下子就變到15A了 但是設備可以運行這樣的問題有人遇到過沒有,是什么原因引起的。但是打手動作寸動的時候有時候會(huì )死機變頻器電機都換過就是不可以。但是變頻器不顯示報警代碼。變頻器是型號是:安川VARISPEED 616G5 請大俠們幫忙分析是什么原因引起的 |
---|---|
|
pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
![]() |
應該是電機有點問題吧,我檢查一下電機看看...... |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
不用變頻器,電機直接接電看看電流平衡程度,如果電源接線等都沒有問題,那么就檢查電機了。 |
|
---|---|---|
|
shenliangpen
相信自己是最棒的,加油
級別: 略有小成
![]() |
變頻器不會(huì )報警,保護參數可否設好 死機是什么死法,變頻器得到啟動信號了嗎?檢查清楚點吧,小KI |
---|---|
|
潘宗劍
級別: *
![]() |
發現三相電流不平衡后應檢查電機運轉情況,三相電壓是否很不平衡,出力是否正常,有無局部發熱,有無震動等現象,若都正常,就要看電機的補償電容器了,電容器是否保險斷了,電容是否失效了。 一般來說,補償電容出問題的可能性大。 |
---|---|
|
dbguanxu
級別: *
![]() |
變頻器內部驅動模塊V相電源的輸出“對管”損壞或老化,也會(huì )發生樓主說的問題; 我公司就出現過該故障,造成電機輕微缺相,轉動起來后沒問題,低速電機抖動無法啟動! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
48244375
級別: 探索解密
![]() |
首先 判斷變頻器是否有問題---變頻器空載 檢查變頻器輸出電壓是否出現電壓不平衡的問題 其次 排除電機問題 首先量繞組 再接負載 與斷開負載 達到工作速度時 檢查電機電壓電流 多半是2種問題 要么電機繞組有問題 要么變頻器故障 最大可能還是電機繞組有問題 |
---|---|
|