昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
1>用鉗形表量下另臺4KW電機的啟動電流多少,以此來判斷斷路器合適否的問題
2>用萬用表量電機三相和地線是否導通,通證明電機燒壞
3>量熱繼電器到電機之間的電纜是否有短路現象。