fengkunjun
級別: 略有小成
![]() |
![]() 具體輸入參數如下 I0.0 水位到達開關 I0.1 溫度到達開關 I0.2 啟動按鈕 I0.3 停止按鈕 I0.4 處理指令 [其中我不明白I0.0斷開后為什么Q0.0和Q0.1不會(huì )掉電? |
---|---|
|
fengkunjun
級別: 略有小成
![]() |
補充下圖中跳轉指令的號一次從上到下為 JMP 2 JMP 3 JMP4 I0.3是接的停止按鈕的常閉,按下I0.2后系統啟動,M0.0獲電自保持, 那么同時Q0.0和Q0.1就有了輸出,當水位到達時I0.0常閉斷開,但是 Q0.0和Q0.1并不會(huì )停止輸出。。!我用PLC實際實驗了,我就搞不 了,望那位明白的老師給指點指點哪里的問題。 |
---|---|
|
beiye1234
級別: 略有小成
![]() |
當水位到達時I0.0常開閉合,此時符合跳轉指令JMP 3,程序執行網絡(luò )四以下的指令,程序反復再執行這個過程,不會(huì )掃描2 LBL 。所以輸出的狀態一直不被更新!回答完畢。 |
---|---|
|