1 因對此設備工藝、動作過程、控制方式等不甚了解,化簡此SFC圖,我也無從入手。
2 您的“類似波段開關設置相應只有0123檔”中,檔位開關控制的是輸出脈沖量還是實際的運動位置?可將每個檔位對應值設置至D寄存器,若為脈沖輸出量,將此D寄存器值,作為相對運動指令(DRVI)中的脈沖輸出數。若是實際運動位置,將此D寄存器值,作為絕對運動指令(DRVA)中的目標位置。
3 “在這SFC中加一信號…該信輸入時不管開關在任何位置,電機必須回到0位置!信號解除時要馬上回到相應位置” ,此中提及0位的初始設置,可外加信號手動設定,也可在設備運動軌跡上安裝一至兩個傳感器,作回零之用,回零方式需依據具體運動方式和精度要求編程設定。相對位置控制時,回零可通過D8140讀取位置,也可按前述方式回零。絕對位置控制時,可直接將目標位置設成零。
4 “電機的位移沒有相應的位置檢測裝置.我是想通過脈沖數來確定位移距離” ,可通過D8140讀取,與設定值比較,確定位置。
我對您的設備過程不很理解,有錯誤之處請指正。 智普技術
[ 此貼被一天賊忙在2007-11-15 16:14重新編輯 ]