你所講的就是指工作零線N與保護零線PE合一的系統,因此他同時起到N線和PE線的作用,用電設備的外露可導電部分與PEN線直接電氣連接。就是TN-C接地系統
三線用電負荷不平衡的情況下,由于PEN線斷路而使得不平衡電流不能流回電源變壓器,負荷中性點將產生位移,使得各相電壓升高或降低,危機損壞用電設備,還會(huì )使原中性點處產生對地電壓。當有單相電氣設備運行時,電氣設備外露可導電部分將產生很高的對地電壓,會(huì )對接觸的人體構成觸電傷害。
當三相用電負荷不平衡時,PEN線會(huì )有不平衡電流產生。由于負載電氣設備的外露可導電部分是與PEN線連接,就會(huì )產生一定的對地電壓。如發生單相接地故障,PEN線中電流會(huì )更大。那么電氣設備外露可導電部分所產生的對地電壓將更高,而且該對地電壓值,是隨著PEN線阻抗和PEN線電流的增大而增大的,配電系統末端,情況更嚴重。當該電壓值超過安全電壓時,會(huì )對接觸的人體構成觸電傷害。實際應用中三相負荷很難保持平衡,PEN線中存在電流是不可避免的,其值也是不可預測和不可控制的。所以從經常性保持電氣設備外露可導電部分對地零電位的角度看,你的接地是不可取的。