yxgkrjy
級別: *
![]() |
一條1米長70平方的銅電線,用鉗表測的電流92A,環境溫度30度左右,但測得電線表面溫度有42度,請問這是為什么 |
---|---|
|
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會(huì )。
級別: 家園?
![]() |
看看你負載 |
|
---|---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
![]() |
檢查你的鉗形表是不是準確的,70平方的銅線負載92A的電流是不會(huì )發熱的, 再看看周囆沒有輻射熱源, |
---|---|
|
yxgkrjy
級別: *
![]() |
負載是3臺11KW和1臺22KW的電機,并且不是頻繁啟動,周圍沒有輻射熱源 |
---|---|
|
pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
![]() |
應該沒有問題。這樣帶一點問題也沒有的。55KW 70平方線應該足夠了。。 |
---|---|
|
yxgkrjy
級別: *
![]() |
用肯定可以用,但我想70平方92A的電流應該是不會(huì )發熱的呀 |
---|---|
|
yxgkrjy
級別: *
![]() |
這個我也考慮過,但就算是無功的問題,電流還是流過電線,那么鉗形表就能測出來的呀 |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
![]() |
檢查下兩端的接頭,是否溫度更高?只有1米長電纜工,若接線端子不牢固的話,會(huì )引起發熱,傳過去的。 |
|
---|---|---|
|