級別: *
![]() |
![]() 前幾天不知何故,燈不亮了.一般是燈泡燒壞,所以直接換 了一盞新燈泡.可是結果它并沒有亮起來.查來查去,一切 都正常.拿到配電室里又檢查過,接上電源,結果亮了.于 是又安裝到現場,令人失望的是仍不亮!今天沒有啥事就 再次拿到配電室折騰了一通,這次直接換了電容和電子 觸發器,因鎮流器無配件沒有換(其實用表量是好的),之后 接上電源,燈亮!又屁顛屁顛的安裝到現場,送電不亮,斷電有 時燈閃一下就滅了!我納悶!邪了門了!難道在屋了水平放時 就亮,在現場垂直就不能亮了?現場有輕微震動會(huì )影響它的 正常工作嗎?請您分析分析. |
---|---|
|
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
![]() |
這種燈的啟動是要一定的時間等待的,不足為怪,湊巧而已! |
---|---|
|
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
![]() |
閃一下說明有閃的那一下有電到,是不是哪里接觸不良導致觸發的時候電流過大,接觸不良的地方因發熱斷開啊? |
|
---|---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
電壓不穩定會(huì )有這樣的現象,這樣的事我經常碰到的。 |
---|---|
|
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
![]() |
燈管與鎮流器的匹配問題,多換幾只燈管試試,鎮流器與燈管之間線路不要太長。 ![]() |
---|---|
|
九顆星星
級別: *
![]() |
能閃一下,就說明電路有問題,你拿萬用表去測一下電壓是否正常,應該跟線路有關,因為你那到配電室后都可以亮的. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
湘婉
級別: *
![]() |
這個東西亮了一會(huì )兒,要等30分鐘左右,才能通電,檢查電路和電壓。我遇到好幾次。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |