恩,找到了EEPROM的讀寫壽命是10000次,但是這個東西拿掉以后,就是直接讀寫內部RAM的數據區了。
內部RAM 應該沒有壽命限制吧,但是仍舊出錯啊。
而我理解,FROM/TO指令和讀寫RAM應該有所不同,如果這也算讀寫的話,那么每秒都讀寫數據的程序是非常多的(在我們的車間也不在少數),都以壽命10000次計算,用不了多久就會(huì )損壞,比如說監控某一段爐子的溫度,一直在讀模擬口的溫度數據,然后程序處理,存到某一個數據區(D),這不是一次寫數據么?如果以這個計算,沒有多久10000次就到了。
我理解這個10000次,是指你把計算機內的程序下載到EEPROM的整個過程算1次,這個過程和讀寫數據區應該有所不同吧?
FROM/TO指令有什么特殊之處么?和MOV這類指令有所差別?還請樓上的解惑。
這是一個很有用也很意外的思路,我也非常奇怪,現在的現象,幾乎所有損壞的PLC,都有指令錯誤這個東西,都指向FROM/TO這一條,指令出錯時,程序就會(huì )掃描時間過長(超過200ms),如果是這個問題,那么意味著我們現有的PLC壽命都快到了。。。。需要大批的修改程序,需要盡快確認。