樓主  發表于: 2009-06-10 10:58
請問有沒有高手指導下,三菱PLC的FX2N系列的壽命是幾年?

我們使用三菱的PLC有十幾臺這樣的設備,2003年購進的,從去年開始,PLC接二連三的損壞,這已經是第四臺了,故障大概相似,PLC故障指示燈閃爍,有時候能與計算機通訊(軟件GX developer),用軟件監控故障,錯誤混亂,什么指令錯誤,什么內存錯誤,什么電池錯誤都有(變來變去),有時候直接就直接無法與計算機通訊了。有時候,斷電再開啟能正常工作一個階段,而不放在設備上運行,只通電,能堅持的時間比較長。

電控箱內溫度大概是40-50度左右,PLC型號都為FX2N-128MT,外殼標記MADE IN JAPAN.

請問有沒有高手碰到過類似的狀況,分析一下是什么原因,多謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 對實際問題密切跟蹤,為 ..
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-06-11 09:28
    不是電池問題,我當然先測量電池啊。

    報警的時候,電池指示燈都沒亮,但是內部電池的報警位卻動作了。請大家仔細看看貼,如果是電池問題,怎么會(huì )一會(huì )指令錯誤,一會(huì )內存錯誤,還有電池報警,跟計算機通訊不會(huì )發生問題的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 支持原創(chuàng ),加分獎勵
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-06-11 10:45
    引用
    引用第6樓daizhi于2009-06-11 09:52發表的  :

    你所描敘的狀況與電池沒電了相似!
    不知道你是如何測量的?
    再者這么多年積塵也會(huì )不少吧!


    如何測量?萬用表如何?暈倒了,這也問?
    跟電池沒電了相似?請你了解清楚再來發言吧,不相信你可以去掉電池,看看計算機是否能和PLC通訊,只要程序還在,任何意外都不會(huì )發生,甚至和上位機都不會(huì )失去聯系,和計算機通訊更沒有問題,而且,報警不會(huì )一會(huì )這樣,一會(huì )那樣的,我這里使用的PLC有上百臺,PLC電池電壓低的情況見得太多了,只是PLC停止工作而已。再有,由于設備工作在潔凈車間,內部有很嚴格的防塵標準,工作人員都穿潔凈服,進入之前都要風淋,灰塵非常少,而且,PLC我們都打開過了,干凈的像新的一樣。

    還有,你看我開始發帖的時候說沒說,在辦公室能堅持正常運行很長時間,電池掉電是這樣的么?

    我可以1000%的告訴您,不是電池問題,好吧,實在不相信,我換過電池了,不要糾纏在電池上了,如果電池問題都解決不了還能做設備么?

    感謝您的關注吧。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 支持原創(chuàng ),加分獎勵
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-06-11 13:46
    引用
    引用第8樓sjm213于2009-06-11 11:10發表的  :
    淡定淡定!

    作為在現場發現故障的見證人,樓主掌握的肯定是第一手資料,樓下大家也是根據您描述的現象來猜測和分析。

    如果樓主認為并非電池的原因,那么請再多舉例說明。例如您以前出現故障的三臺PLC是怎么修復的,直接換了新的?例如您在辦公室接電運行了多長時間呢?您也說了,電池指示燈都沒亮,但是內部電池的報警位卻動作了,這說明什么?

    其余三臺怎么修復的?老實說,換新的了。。。?梢呛竺孢是壞(沒換過的還有好多呢)老是這么換,換不起啊。

    還有一臺能在設備上工作,時好時壞,出問題時關機,開啟,重復幾次有時候就能復位正常工作。

    昨天換下來一臺,在辦公室嘗試,一開始也是有混亂的錯誤報警,下午能正常工作了,一直沒有其他問題,昨天一直運行到現在,看起來工作個幾天也沒問題。

    電池指示燈沒亮,內部報警位卻動作了?我個人理解,CPU出錯,或者是CPU外圍某個元件時好時壞,但是這種原件應該有很長的壽命,在這半年時間里連續損壞,要么就是元件本身質量有問題,要么就是外部原因引起元件問題,外部原因無非就是兩種考慮,一是溫度,二是噪聲干擾對元件軟擊穿。PLC外部溫度不算高,手摸上去只是略微有點燙,大概40-50度之間,但是內部溫度無法測量,估計不是很低,因為里面有幾臺的部分電解電容外皮有些破裂,我們嘗試更換了電解電容,沒有改善。

    內部電源我們也做了測量,在故障發生時,24V,5V,全都正常。

    如果是干擾問題,那么以前為什么工作了6年都正常呢?或者某個階段,供電電網存在問題?會(huì )不會(huì )是PLC本身的質量問題呢?

    即使是電氣高手,不在現場,分析問題可能也很困難。我是想是否有人經用FX系列PLC經歷過同樣的問題,大概的思路和方向給個指導。

    多謝各位。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 支持原創(chuàng ),加分獎勵
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-06-13 08:39
    引用
    引用第11樓sjm213于2009-06-11 14:10發表的  :
    1. 請問新更換在設備上運行時正常的嗎?
    2. 設備上原來的PLC是同一批次生產的?莫非樓主中彩了?

    這樣的情況比較少見,望daizhi兄跟蹤!

    .......

    換上去的PLC工作正常,設備上的PLC應該是同一批次,其序列號都是2Z82**
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 支持原創(chuàng ),加分獎勵
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-06-13 09:25
    聯系設備制造商不太可能了,制造商是日本人,早過了保修期,如果他派人來每日費用都按美元結算,折合人民幣每天都要上千,還有簽證等等問題。。。而一臺FX2N才不過5000多塊。當然了,如果為了以后完全解決問題也可以考慮,但是現在的情況,公司效益不好,花錢非常小心。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 支持原創(chuàng ),加分獎勵
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-06-13 09:42
    再請教一下大家,FX2N內部分三部分,電源,繼電器板,主控板,其中主控板是否能單獨購買??jì)r(jià)格是否能比整機便宜點?

    謝謝樓上諸位了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 支持原創(chuàng ),加分獎勵
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-06-16 08:47
    回樓上。

    不存在灰塵問題,工作環境是無塵環境,潔凈車間,操作工都穿的潔凈服,戴口罩,進入車間之間都要進行風淋。實際上,打開PLC內部,也是非常干凈的,幾乎沒什么灰。

    振動問題也不存在,因為設備本身震動就很小,手放在設備外殼上,都感覺不到震動。

    現在安裝了線性濾波器,在PLC220V供電電源之前接入,具體效果要觀察,時好時壞的一臺PLC已經換到設備上了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 支持原創(chuàng ),加分獎勵
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-06-17 07:52
    引用
    引用第22樓w2781w于2009-06-16 10:32發表的  :
    我是新手.提個意見,我認為保護接地沒有接好吧..

    保護地接的很好,所有的應接地的器件都接了,日本人做設備很仔細,他的接地是一個銅條,上面一排螺孔,然后一排地線。打開電控柜就清楚的看到。

    整個車間的地線接的也很好,因為涉及到安全問題,不太敢馬虎。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-06-17 08:07
    引用
    引用第23樓416182339于2009-06-16 12:06發表的  :
    三年差不多就是電池的問題啊
       一般別人一個PLC都要用10年,上次我看到一個工廠的PLC用了20年還沒壞?植。
         你可以現把程序考下來,在把電池換了,在把PLC格式化,在把程序在傳進去,基本軟件的問題不會(huì )發生了

    換過電池,請仔細看帖。
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-06-17 09:42
    回樓上。
    我也懷疑是質量問題,但是這些設備是在日本國內組裝的,難道他們也能買到假貨?如果是返修品,問題應該是多種多樣的,為什么問題一樣呢?

    非常疑惑。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-06-17 09:57
    最新情況,加上線性濾波器后對PLC工作無改善,常出錯的一臺PLC還是常出錯,不能正常工作。

    另外,發現,FX-EEPROM-8這個東西插在PLC上面的時候,PLC完全不能運行,反復開啟都不行。拔掉以后,關電復位,PLC有時能開啟并正常運行一個階段,但是仍舊是常出錯。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    • «