欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

heming28
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 468 點
下載積分: 920 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-03-29
查看heming28的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-29 13:40
我單位有一臺空壓機,機組是雙機頭(英格索蘭),我想改成變頻控制,(原機組為手工控制活塞機組,當壓力到設定時,機械卸載,二臺電機功率都為15KW),請教用三菱何種型號帶PID調節變頻器,我的電機能用變頻器嗎?壓力傳感器如何選(我設定壓力為0.7MPa),謝謝(我程序已寫好,用三菱FX1S的PLC,一臺變頻器拖兩臺電機,工頻與變頻自動切換,)
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9725 個
工控威望: 8623 點
下載積分: 16848 分
在線時間: 5337(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-06-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-29 13:50
可以考慮使用FR-A740-15K-CHT 功率為15KW

二臺電機同時只有一臺變頻運行
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片