chych398
級別: 探索解密
![]() |
我的PLC是CMP2A的,剛開始時運行正常的,運行一段時間后所有的輸出點都自動停了,開始以為是程序問題,拷了好的程序寫進去還是不行,后來把內存清除了想重新寫進正常的內存資料,可是怎么寫也寫不進去,現在人機界面顯示的都是亂碼,暈啊,求楊站,各位大俠幫幫忙,多謝了。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
PLC的情況估計是CPU芯片故障,只能送修 人機界面的亂碼應該和PLC沒有關系,要具體分析 |
|
---|---|---|
|
chych398
級別: 探索解密
![]() |
楊站好,我沒清除內存前人機顯示是正常的,清完之后想重新寫就寫不進了,編程軟件界面顯示是寫進去了,實際上沒寫進,所以人機界面就顯亂碼 |
---|---|
|
yjp-gyl
忙里偷閑
級別: 略有小成
![]() |
楊站長都出馬了 你還說沒有人幫你哦 你現在面臨的問題很大的程度上是硬件的問題 你知道應該怎么辦了吧 ![]() |
|
---|---|---|
|
chych398
級別: 探索解密
![]() |
樓上大俠啊,問題是現在我把程序重寫進去了,不會(huì )出現"死機"了,可是內存怎么也寫不進去,人機界面全是亂碼,咋辦呢,難道非換PLC不可嗎? |
---|---|
|
binbin1981
級別: 略有小成
![]() |
樓主!你在往PLC寫內存的時候你把PLC置于編程狀態再試驗一下!看看怎么樣? |
---|---|
|
chych398
級別: 探索解密
![]() |
是在編程模式下寫的,而且C-Pr6.1的界面已顯示資料寫進了內存,可是斷電后重上電時查看內存還是沒寫進去呀 |
---|---|
|