欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

tzyfl4444
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 520 點
下載積分: 1131 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2025-06-26
查看tzyfl4444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 昨天
請教大神們一個問題,客戶說韓國那邊的電壓是3相AV 220V,三個相線加一根接地線,取兩根相線來接三菱的Q61P模塊的電源上。說2根相線簡的電壓是220V,不知道能不能接到這個模塊上,有遇到的嗎,謝謝
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2110 個
工控威望: 3033 點
下載積分: 25383 分
在線時間: 1509(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-06-26
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
可以 Q61P本身支持寬電壓的  也支持110V
項目、視覺、通訊QQ3515716
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 527 點
下載積分: 7116 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2025-06-25
查看金海洋的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 昨天
加個隔離變壓器不就行了
hgz284631157
工控小君
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 497 點
下載積分: 1544 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2025-06-26
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 昨天
可以的
595717
級別: 正式會(huì )員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 60 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2025-05-15
最后登錄: 2025-06-26
查看595717的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 昨天
可以的,我在日本機器上接220V的電,都是這樣接的,只要前面帶的起負載。
cvlsem
https://weike.fm/SyNGJc43f
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 551 個
工控威望: 1353 點
下載積分: 324 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2025-06-26
查看cvlsem的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 昨天
可以的   最好還是加個隔離變壓器
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
壓縮包解WINRAR
一天學一點點
空群:4057363
tzyfl4444
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 520 點
下載積分: 1131 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2025-06-26
查看tzyfl4444的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2小時前
好的,謝謝各位
wangzhijian
級別: 正式會(huì )員
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 62 點
下載積分: 591 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2021-12-28
最后登錄: 2025-06-26
查看wangzhijian的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 7分鐘前
必須可以啊,三相220每?jì)筛鹁之間電壓就是220V,我們都是直接拿來當220V的,你想想,跟隔離變壓器兩根380V進,2跟220V線出有什么不一樣?除了隔離效果,不都是2根線之間電壓220V么,做出口設備我們一直這么用

欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片