欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

書劍留香
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 202 點
下載積分: 4444 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2024-07-12
最后登錄: 2025-06-04
查看書劍留香的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 90天前
一個3P 100A的斷路器能夠承載多少功率的負載
最好的控制
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 668 點
下載積分: 919 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-06-04
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 90天前
斷路器跳閘都是看脫扣曲線的
你說多大功率負載的話請按功率公式算
工控人--涿州
實實在在做人實實在在做事
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 179 點
下載積分: 1220 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2020-01-02
最后登錄: 2025-03-17
查看工控人--涿州的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 90天前
計算負載電流選型即可,電機負載要考慮啟動電流,斷路器有專門的控制電機的可選
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1306 個
工控威望: 1571 點
下載積分: 3923 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-05-26
查看bruce2020的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 90天前
以前維護大烤爐時,經常換3相100的開關。黑色的那種。電流確實大。
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 905 個
工控威望: 2268 點
下載積分: 2495 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-06-04
查看li19930121的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 89天前
看你是C型還是D型  
jixzang
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 1859 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2025-06-04
查看jixzang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 87天前
30KW以下應該沒問題
ocean1236
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 321 點
下載積分: 464 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2008-09-08
最后登錄: 2025-04-21
查看ocean1236的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 83天前
一個3P(三相)100A的斷路器能夠承載的負載功率取決于電壓和功率因數,以下是具體分析:

1. 基本計算公式
三相功率公式為:

P=
3

×V
線

×I×cosϕ
其中:

V
線

:線電壓(如380V或400V)
I:電流(100A)
cosϕ:功率因數(通常取0.8,若未說明)。
2. 常見場景計算
假設電壓為380V,功率因數為0.8
P=1.732×380V×100A×0.8≈52.65kW
結論:約 52.65千瓦。

其他電壓或功率因數的調整
電壓為400V時:
P=1.732×400V×100A×0.8≈55.4kW
功率因數為1時(純阻性負載):
P=1.732×380V×100A×1≈65.8kW
3. 實際應用注意事項
安全余量:建議負載不超過斷路器額定容量的80%(即約80A),以延長設備壽命。
電壓標準:確認當地電網電壓(如380V或400V)。
負載類型:感性負載(如電機)需考慮功率因數,阻性負載(如加熱器)功率因數接近1。
最終答案
在 三相380V、功率因數0.8 的條件下,3P 100A斷路器可承載約 52.65千瓦 的負載。若電壓或功率因數不同,需按公式調整計算。實際應用中建議留出適當余量。