ttabc7
級別: 正式會(huì )員
![]() |
200smart用0口連接2個模塊。 通信正常。不報錯。 但是用軟件檢測時候,報錯標志位在0~6~0~6 來回閃動。通信也正常。 沒搞懂咋回事。 Error 錯誤代碼 只有在 Done 位為1時,錯誤代碼才有效 錯誤代碼: 0=無錯誤 1=響應校驗錯誤 2=未用 3=接收超時(從站無響應) 4=請求參數錯誤(slave address,Modbus address,count,RW) 5=Modbus/自由口未使能 6=Modbus正在忙于其它請求 7=響應錯誤(響應不是請求的操作) 8=響應CRC校驗和錯誤 11 = 端口號無效 12 = 信號板端口 1 缺失或未組態 ![]() |
---|---|
|
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 探索解密
![]() |
連續讀取兩個從站的時間間隔太短了。建議讀取第一個從站后,等待50ms再讀取第二個從站。 |
|
---|---|---|
|
ttabc7
級別: 正式會(huì )員
![]() |
謝謝大神! |
---|---|
|
buxiugang
級別: 正式會(huì )員
![]() |
用第一個站通信完成的done位來觸發第二個站的通信,然后再用第二個done觸發第一個,形成循環 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
觸發MSG指令的周期再適當長一點。 如果仍然報警,檢測外圍通訊連接是否可靠,是否遭受電磁干擾的影響這些方面入手。 |
---|---|
|