普羅米修豬
級別: 正式會(huì )員
![]() |
圖片:
![]() 現場是用西門子200smart的 485DB板子走的通訊 鏈路就是圖片的連接 每個流量計單獨去讀都沒有問題 但是連接上就只能讀流量計A 流量計B大概20到30分鐘才響應一次 拜托各位大佬看看是什么問題 給點專業的建議要怎么整改 整個電路都不超過100米 加485分線器是因為還有第三方的主站要讀這個數據 望解答一下 |
---|---|
|
voynich
級別: 探索解密
![]() |
485是半雙工,現在圖里有3個主站,同時讀寫的時候會(huì )沖突 |
---|---|
|
普羅米修豬
級別: 正式會(huì )員
![]() |
2個主站 一個是西門子200smart 一個是串口服務器 就是那個流量計A 是用了485分線器 一分二了 |
---|---|
|
wang_pj
級別: 略有小成
![]() |
485通信只能一主多從的方式,不可以2個主站,可以用PLC讀出來,電腦讀PLC的數據 |
---|---|
|
普羅米修豬
級別: 正式會(huì )員
![]() |
電腦端只是用SSCOM 這個軟件監視 不作為主站或者從站啊 只是監視報文是不是對的 |
---|---|
|
sundca
級別: 正式會(huì )員
![]() |
分線器是 兩個485網(a1 b1, a2 b2)的主站吧?如果是, 你網絡(luò )規劃有問題,如果不是,那網絡(luò )里另一個電阻在哪里? |
---|---|
|
普羅米修豬
級別: 正式會(huì )員
![]() |
是兩個主站一個是A2 B2 PLC去讀 流量計A 流量計B 一個是串口服務器只是讀流量計A , 流量計A那邊用了485分線器 全線電纜長度不超過100M沒加終端電阻 現在的情況是 電腦監視那邊能監視到PLC發出讀流量計B 的指令 流量計B沒有回復 ,至于流量計A兩個主站都可以讀 這個問題 要怎么改啊 加上終端電阻嗎 |
---|---|
|
sundca
級別: 正式會(huì )員
![]() |
圖片:
![]() 是不是流量計B有問題?如果沒問題,改下網絡(luò )PLC接a b,流量計b和電腦留在a1 b1加兩個終端電阻。流量計a接a2 b2側有問題也加電阻。 [ 此帖被sundca在2024-11-29 00:50重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
普羅米修豬
級別: 正式會(huì )員
![]() |
圖片:
![]() 流量計B沒問題 PLC單獨連接他 一點問題沒有 485分線器另外一段是接了串口服務器的 這樣改的話流量計A 不就一直和窗口服務器通訊了嗎 PLC那邊的應該就響應不了吧 485分線器買的是1叢2主的 實際圖是這樣的 |
---|---|
|
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 探索解密
![]() |
可以把PLC讀取流量計A和B的程序貼出來嗎? |
|
---|---|---|
|
sun3751
安康科技
級別: 家園?
![]() |
要按照1主多從修改PLC程序 |
|
---|---|---|
|