引用引用第32樓rongbing于2024-08-09 17:13發表的 :你是指運行中不變速,還是設置好頻率給定,不變速
引用引用第33樓gxtmdb82164于2024-08-09 17:27發表的 :我覺得你是不是搞錯了,PTO模塊是用于做運動控制的,就算勉強實現了可變速度脈沖輸出也要反過來算速度和脈沖對應關系,你這個應該找帶PWM輸出功能的模塊,或者其他方式真要做也能做,比如說組態成速度軸,然后去調整軸的速度,不過總覺得拿軸控工藝對象做PWM輸出的事情很奇怪
引用引用第34樓qj_wgx于2024-08-09 17:37發表的 :編碼器難道只有SICK嘛找點便宜的應該不難吧。你這高速脈沖信號是要模擬編碼器AB相信號嗎?這有點復雜啊
引用引用第35樓nightblueblu于2024-08-09 17:46發表的 :用PWM輸出功能,再用集電極轉差分模塊
引用引用第36樓菜鳥學工控_1于2024-08-10 09:09發表的 :樓主玩的都是大活啊,上一個我記得是運動的轉盤用伺服做三軸聯動來著,都是硬件的錢省下來,把最難的實現的部分給電氣想辦法來實現了