gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
![]() |
FX3U編程口協議默認是9600,但是編程軟件或者觸摸屏都可以使用到115200,我們自己上位機寫編程口協議,能不能也切換到115200 |
|
---|---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
![]() |
有沒有詳細資料可以分享一下的? |
|
---|---|---|
|
zmrs163
級別: 家園?
![]() |
自適應的,你的代碼指定波特率就行
|
---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
![]() |
我建議你使用串口調試助手測試一下,我都已經驗證過的,你可以參考下面這個網站的說明 https://blog.csdn.net/azhaoxin/article/details/87993225 http://www.aitaobar.cn/read-gktid-74577.html |
|
---|---|---|
|
zmrs163
級別: 家園?
![]() |
經過查找資料,3U上電默認為9600,通訊時PLC先會(huì )發05,如果返回06說明波特率匹配,如果不匹配則讀取D8116,再寫入D8118,然后再發送波特率切換命令,具體算法沒找到,也就是根據D8116計算D8118的方法,應該需要逆向工具等方式得到或者花錢找已經破解的人要,超過能力范圍了 [ 此帖被zmrs163在2024-07-12 10:05重新編輯 ] |
---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
![]() |
PLC那頭波特率不也是通過設置寄存器配置的么,正常的項目PLC和上位機一起做的情況下,PLC程序進去第一行就是設置這種基礎參數(上電第一個掃描周期驅動) 所以這個事情就有兩個解法: 1、改PLC,往對應寄存器里面寫設置值就行了,具體寫什么要么查手冊要么網上一搜,都有 2、以9600波特率發命令去改寄存器,改的內容和1一樣的。這里面不用算什么的,甚至不存在什么匹配不匹配的,串口通信是純數字量通信魯棒性拉滿,要么通要么不通。 |
---|---|
|
zmrs163
級別: 家園?
![]() |
編程口沒有設置地址的 |
---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
![]() |
你的這個D8116與8118寄存器地址是哪里的資料?這個網上好像是找不到的呀? |
|
---|---|---|
|
zmrs163
級別: 家園?
![]() |
通過抓包可以看到報文中讀取和寫入的值和這兩個寄存器值相同,讀寫這兩個寄存器的報文結構和讀寫其他寄存器的好像有點不一樣,但是地址的對應是一樣的。不過知道了這兩個地址也沒太大的意義,因為你通過程序賦值的方式操作這兩個寄存器并不能破解 |
---|---|
|