tzyfl4444
級別: 家園?
![]() |
請教個問題,現場,變頻器一開,我的觸摸屏的顯示的當前的值就跳動比較大,,變頻器不開,正常,現在讓把載波頻率出廠是2 ,現在改成1稍微好點,能不能改成0 ,改成0后面會(huì )對變頻器有什么影響嗎? |
---|---|
|
塞外海島
不停的前進
級別: 家園?
![]() |
怎么問這么基本的問題呀,基本野路子出來的吧,電氣基本課程電力電子沒學過。不可能是0的 |
---|---|
|
tangjiezyc
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
我記得三菱變頻的載波可以設0,但代表的含義好像是0.7... |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
載波頻率太低會(huì )導致電機...... |
|
---|---|---|
|
goldage
級別: 工控俠客
![]() |
不可以 建議你的觸屏用直流電源,再不行就加隔離變壓器 如果你的數字是內部產生,也可以給PLC用隔離電源 |
---|---|
|