qinchenglim
級別: 論壇先鋒
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 這幾天公司要做幾臺星三角啟動柜,關于熱繼放那里,幾個大師傅爭論不休,我把三種電路發出來,歡迎大家發表一下建議 |
---|---|
|
walxyfsk
級別: 探索解密
![]() |
第一種,熱繼電器的整定電流最大,相應的熱繼的體積對比另外兩種最大,當然價格也是最貴的,通常我用第2種。第三種個人認為是否有安全隱患,三角形轉換由于某種原因沒有切換過來,一直星型運行假如負載過大,如果沒其他的輔助保護是否會(huì )燒壞電機?個人看法,歡迎指正。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
![]() |
有個老師傅說如果啟動負載重,啟動時間長,讓選第3個合理些 |
---|---|
|
walxyfsk
級別: 探索解密
![]() |
第三種圖紙,三角形轉換成功后,熱繼才接入。如果負載過大,把三角形轉換時間加長,能達到老師傅說的效果。但是你作為設計人員也要考慮到設備的安全,1.假如你把三角形轉換時間 加長,電機負載超過電機額定扭矩,就會(huì )造成堵轉,堵轉電流超過一定時間,電機直接燒毀。所以建議你設計不要采用第三種,有安全隱患。老師傅說的負載過大,加長啟動延時,歸根結底是設計人員的問題,在畫圖時就應該考慮負載是什么類型,是采用輕載啟動還是重在啟動。根據不同類型來選擇,星三角,變頻,軟啟。個人的一點看法。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ajunn
級別: 家園?
![]() |
比較流行的接法是熱繼放在電機符號下方,不使用接線端子,接觸器和熱繼出線側各3根電機過來的引線,整定電流為電機額定×1.1/√3 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
![]() |
方便上傳一個電路圖嗎? |
---|---|
|
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
![]() |
感覺是用 PCSCHEMATIC 軟件畫圖··· ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
ajunn
級別: 家園?
![]() |
圖2熱繼與電機位置互換,其他不變 |
---|---|
|
西歐工控
多試一次,就會(huì )成功