風再起時
級別: 家園?
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 1個感應器控制3個電磁閥噴水(分別為1# 2# 3#閥),物品一個接一個傳送過去(每個物品間隔大約100ms時間), 1)、當第1個物品接近感應器時---1#閥延時200ms開始噴水----噴水300ms后1#閥關閉; 2#閥延時300ms開始噴水----噴水400ms后2#閥關閉 3#閥延時300ms開始噴水-----噴水400ms后3#閥關閉 2)因為在執行第1個程序期間會(huì )有第2個第3…..個物品接近感應器,怎樣確保每個物品都準時噴到水并且做到節約用水?(就是第1個物品感應后執行一個程序?第2個物品感應后執行另一個程序?第3個。。。等待排隊形式執行程序? |
---|---|
|
風再起時
級別: 家園?
![]() |
程序是按順序截圖的,感覺程序未能按感應后排隊等待形式徹底去執行,請路過的大師幫忙指點,能提供詳細程序最好啦 ![]() |
---|---|
|
風再起時
級別: 家園?
![]() |
圖片:
![]() 測試設備:西門子200 smart ST30, 威綸通TK8071 IP,等 |
---|---|
|
中棉油脂
級別: 工控俠客
![]() |
程序有思路 了沒? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
風再起時
級別: 家園?
![]() |
大師提供的程序原理還沒搞清楚,正在慢慢消化,單獨測試應該可以的,但與我原程序合并就出問題,應該是地址沖突了或是其它?正在處理中。。。謝謝大師提供的程序。 |
---|---|
|
風再起時
級別: 家園?
![]() |
大師,除了跟地址沖突有關,會(huì )不會(huì )和PLC掃描周期有關?我是將你提供的程序復制到我原來的程序合并一起的。而且選了僅絕對。 |
---|---|
|
都是風景幸會(huì )
級別: 正式會(huì )員
![]() |
感覺定時器太多了,用一到兩個定時器,然后使用比較指令控制不叫好,太多容易亂 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
工控小c
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 用基恩士,先入先出指令寫的。只用一個定時器做絕對時間軸。到位延時和噴水延時可修改。模擬過了,2號3號一樣的思路。 [ 此帖被工控小c在2023-05-15 13:36重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
風再起時
級別: 家園?
![]() |
感謝工控小C提供的程序,注釋很清晰,但我底子差,只會(huì )一點西門子200smart 的指令,所以你這個程序需要時日消化,感謝感謝小C。 ![]() |
---|---|
|