用心回復
大道至簡
級別: 家園?
![]() |
本方案是基于三菱專用協議下實現的1主多從自組網無線通信形式,主站為組態王,從站為三菱FX3U PLC和485BD擴展。采用日系PLC專用無線通訊終端DTD435MC-V96,作為實現無線通訊的硬件設備,來解決組態王與PLC之間的通訊問題。 一、方案概述 無線網絡(luò )圖 ▼ ![]() 通過DTD435MC-V96方便實現無線網絡(luò ),無需更改網絡(luò )參數直接替換有線連接。 二、測試設備與參數 主站設備:組態王 從站設備:三菱FX3U PLC × 2臺 PLC擴展:FX3U-485BD × 2塊 無線通訊終端:DTD435MC-V96 × 3塊 主從關系:1主2從 主站通訊接口:Rs232接口 從站通訊接口:Rs485接口(兩線制) 通訊參數:9600,7,N,1 通訊協議:三菱專用協議 供電:9-24VDC 傳輸距離:100米,500米,1KM,3KM,20KM 三、接線方式 1.PC端與無線設備的接線 PC 端直接使用 DTD435M 的 RS232 口與 PC 串口連接。 2.PLC與無線設備的接線 FX3U通訊口使用485BD模塊,因為FX3U-485BD口是四線制的,所以需要將RDA和SDA短接接入A(485+,CN2-4),再將RDB和SDB短接接入B(485-,CN2-5)。 ![]() 四、組態王主站設置 打開“組態王例程”文件夾 1.設備配置 ![]() 2.數據詞典的建立 ![]() 3.畫面的建立 ![]() 4.數據關聯 ![]() 五、三菱PLC從站設置 1.PLC參數設置 ![]() 2.PLC站號設置 一臺PLC地址設為01,另外一臺PLC地址設為02 ![]() 3.將程序下載到PLC ![]() 六、無線通訊測試 PC端和FX3U分別接1塊DTD435MC-V96 通過外部給1號站和2號站X點信號,看組態王對應的點是否有亮,如果點亮,表示通訊正常。 通過組態王上面的按鈕給1號站和2號站Y點信號,看FX3U對應的Y點是否有亮,如果點亮,表示通訊正常。 |
|
---|---|---|
|