在實際的工業場合應用中,人機界面跟PLC配套使用是比較常見的現場“CP組合”,但是由于監控和施工的場合往往相距有一段距離,比如廠區設備操作室和中控室可能會(huì )有在幾十米甚至幾千米左右的距離。根據不同場合及距離大家可以選擇布線,或者不方便布線的話采用無線通信的方式來實現,各有各的好處和實用性,大家按自己現場實際情況及生產發展考量來選擇。
這次我們主要講述的是通過PPI協議來PLC和組態之間的無線通訊。采用無線PPI協議響應速度快且不需要編程,只需要組態,所以一般情況下用戶更喜歡采用PPI協議網絡(luò ),需要注意的是在組態時要考慮設置參數的匹配性。
本方案以組態軟件為例,介紹西門子 S7-200 Smart與組態軟件的無線 PPI 通信實現過程。在本方案中采用了西門子PLC專用無線通訊終端DTD434M,作為實現無線通訊的硬件設備。
一、方案概述
1.有線PPI網絡(luò )
本方案中組態王配置為標準PPI主站,西門子 PLC 配置為PPI從站,使用簡單方便,不必深入理解 PPI 協議細節,即可完成通信。

2.無線PPI網絡(luò )
通過歐美系PLC專用無線通訊終端DTD434M,能夠穩定方便的實現無線 PPI網絡(luò ),無需更改網絡(luò )參數或原有程序,直接替換有線Rs485通訊。

二、實驗設備與接線
組態軟件:組態王6.55
200SMART型號:CPU SR20 * 1臺
無線通訊終端:DTD434MC * 2臺

三、組態王實現PPI主站
1.通訊參數配置:選擇計算機串口,如本機串口使用 COM,依照下圖,配置通訊參數

2.PPI協議配置
3.數據庫組態:分別編輯變量的基本屬性,特別注意讀寫屬性的選擇。
4.創(chuàng )建畫面:變量定義完成后創(chuàng )建畫面。選擇 文件→畫面→新建…變量與畫面進行變量映射,組態王工程建立完成。

四、西門子PLC實現PPI從站
西門子 PLC 作為從站,將PLC地址設為2;速率選9.6Kbps,串口參數:8, E, 1