本參考方案使用西門子PLCS7-200SMART 結合無線通訊終端DTD434MC和DTD433F實現 PLC對遠端設備模擬量的遠程無線輸入輸出查詢控制。
所使用到的設備:
·西門子S7-200smartPLC
·無線數據終端DTD434MC
·無線模擬量信號測控終端DTD433F
所使用的協議:
·ModbusRTU協議
方案概述:
本案例嚴格遵循ModbusRTU標準協議,使用200SMART作為主機,并進行主機初始化編程。主機通過485總線與無線數據終端DTD434MC連接,以代替主機(200SMART)與從設備(用戶終端模擬量設備)之間的線路連接。

從設備的模擬量傳感器4~20mA電流輸出信號可直接接入模擬量無線數據終端DTD433F。這樣就在Modbus主站(200SMART)和從站(DTD433F,可以多個從站)建立了一條無線鏈路,并實現實時模擬量的輸入采集或輸出控制。

編程及設置說明:
1.1 200SMART Modbus 主站編程
在 microWin設置 Modbus 主站工程。
1.2 無線數據終端DTD434MC與PLC的選擇設置
由于200SMART通信口為RS485,選擇適當波特率的DTD434MC,通過撥碼開關設定為 RS485 模式,并設置正確校驗位模式及選擇合適的無線信道。
1.3 無線數據終端DTD433F與模擬量設備的選擇設置
DTD433F可以滿足兩種協議:自由協議和Modbus RTU協議。本案例中使用ModbusRTU協議的DTD433F進行無線遠程模擬量輸入輸出控制查詢,選擇相應波特率,通過撥碼開關設置校驗位,并選擇特定無線信道。DTD433F提供4路模擬量輸出和4路模擬量輸入可以就近與模擬量設備如變送器或信號調節器相連。
1.4 測試及調試
200SMART下載程序,并與無線終端模塊連接。本案例主要通過200SMART查詢DTD433F的1路模擬量輸入通道狀態,并將模擬量AD的低位1個字節輸出到200SMART的Q0.0—Q0.7通過狀態指示燈顯示。
方案總結:
以上方案中的設計細節和編程代碼已經通過嚴格測試和調試,實時性和可靠性得到了充分的驗證,成功實現了通過西門子S7-200smart PLC對遠端DTD433F設備的Modbus遠程無線實時測控。