yushaoquan12
對工控相當的熱愛
級別: 略有小成
![]() |
我們在實際使用PLC中,對漏型和源型PLC如何區分,如果我們漏型的PLC跟我們光電開關PNP型如何才能共用, |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
現在很多PLC的輸入點 漏型 源型都支持了 以三菱FX3為例 ![]() |
|
---|---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
![]() |
輸入NPN和PNP都支持,輸出才講源型和漏型 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
fczxjh
級別: 論壇先鋒
![]() |
看手冊,并不是所有PLC都支持NPN和PNP,輸出也不是都支持+-。光電開關除非中繼轉接不然還是要跟輸入點配合使用。 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
現在新型號的PLC輸入多數都都支持PNP,NPN, 工程上習慣,日系用NPN的傳感器,歐系用PNP的傳感器, 只是習慣,沒有規定一定要這么用。 |
|
---|---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 箭頭表示電流方向 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
西門子把上圖剛好叫反了(理由:參考點不一樣),暈頭轉向 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
輸入的用法,要么源要么漏。你源和漏同時接輸入。怎么接呢。想請教一下你。 |
|
---|---|---|
|
rongbing
級別: 論壇先鋒
![]() |
這個簡單,輸入如果是24v通過開關接入到x0那么就是源型,也就是NPN型,其實不用考慮那么多,你只要記住,輸入的公共端接負極,就是源型NPN,如果接正極就是漏型PNP,輸出是一樣的 |
---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
![]() |
不用死記什么源型漏型,按照正常邏輯高電位在上,低電位在下,PLC輸入和其他的什么驅動都是負載,傳感器也好,觸點也好都是開關,看回路上這個開關和負載的位置就行了,高邊開關開關在上接電源,下面是負載接低電位,低電位開關在下接低電位,負載在上接高電位 低邊開關就是漏型,高邊開關是源型~ 而且這個都是在設計階段就定義好的,后面遇到實物需要混用的時候100%加繼電器中轉的~ |
---|---|
|