dyysam513
級別: 略有小成
![]() |
使用PLC為5U,現在有RS2指令與流量計進行485通訊,流量計的數據類型:Float 型。例如設置流量值為的 50.0 時,數據格式為:0x0 0x0 0x48 0x42。這是流量說明書上的。 請問,5U程序有什么指令可以把50.0轉換成0x0 0x0 0x48 0x42 ?用什么指令可以得到42480000這個值? 讀取數值為42480000這個值,用什么指令可以顯示出50.0? ![]() |
---|---|
|
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 你看下,顯示格式記得調整為16進制,默認50.0十六進制顯示的時候就是H42480000 樓主留言:謝謝,可以了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() ![]() |
應該是把收到的字節數據拼裝為32位的數據吧 樓主留言:對,變成32位,在換成浮點 |
|
---|---|---|
|