哼哼小豬
級別: 家園?
![]() |
目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。 言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問: 1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器? 2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利? 3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利? 4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會(huì )受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案? |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
讀寫還可以,啟停就不要了,還是外部端子可靠!而且,要加485中繼,一組不要超過6臺,什么接地、加屏蔽、變頻器前加濾波都沒用,這是經驗。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
fczxjh
級別: 論壇先鋒
![]() |
感謝分享,我們這邊啟停用外部中繼,頻率用模擬量屏蔽線接地,基本不會(huì )干擾。我們的變頻器大部分是37KW以上。 根據以前的經驗,PLC和開關電源的220輸入端最好加濾波器。因為受干擾的是PLC和低壓電路。 另外確保接地。 |
---|---|
|
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
![]() |
4樓大佬說的沒錯,啟停和急停必須用端子,讀寫頻率和故障復位可以用通信,一拖多RS485建議用集線器分路 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
樓上諸位所說多少經驗!可以讓人少走很多彎路。! |
|
---|---|---|
|
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 家園?
![]() |
這種 我們一般都是推薦走 canlink 穩定性比485高多了 又快多了 |
---|---|
|
ljb6688
級別: 論壇先鋒
![]() |
路過,學習了 |
|
---|---|---|
|