小魔仙
級別: 探索解密
![]() |
新PLC的其中一個輸出點有顯示,輸出點對電源有電壓,但繼電器不動作,繼電器沒問題,請教各位原因 |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
可能有以下的原因:1、內部繼電器故障,或者焊點脫焊虛焊(天氣濕濕經常是會(huì )引起的)。2、有電壓輸出不一定會(huì )有動作。3、如果沒有程序的話,恢復原廠試試看看,如果有程序的話,做好備份再恢復。4、PLC有其他內部元件損壞,。。。。等等。。。 |
---|---|
|
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
![]() |
輸出電源如果是直流,繼電器線圈接線極性反沒有?直流繼電器基本帶反向二極管的,除了起指示燈作用還可以保護PLC輸出晶體管。接反了,電源不太高的情況,繼電器不會(huì )動作的。 |
---|---|
|
ningminsheng
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
改個點試一試,如果其他點正常,說明電路板或者其他元件有問題 |
---|---|
|
小魔仙
級別: 探索解密
![]() |
謝謝各位回復,其他輸出點正常,極性沒有反,有沒有可能虛接電流太小,我試一下恢復出廠看看 |
---|---|
|
zhuyongxiong
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
新PLC一般不會(huì )有問題,我覺得可能是該點沒有對應的程序控制 |
|
---|---|---|
|
13963688992
級別: 家園?
![]() |
沒有說清楚,是輸出的正還是輸出的負?有電壓就是正常的啊,要確認有輸出才行 |
---|---|
|
矽能工控
自動化編程維護改造升級,微信同電話
級別: 略有小成
![]() |
這個問題最好解決了,用導線短接一下PLC輸出 點的公共點與對應的輸出 點,繼電器有動作那就是PLC輸出點有問題,繼電器沒動作就是外部線路或繼電器問題1 |
|
---|---|---|
|
yeyhx
愛雖沒有說出口, 但并不代表不愛!!!
級別: 略有小成
![]() |
我曾遇到一個故障,當時Y0驅動一個固態繼電器,固態控制一個電熱絲。上電后沒有運行程,就是用手按著PLC的面板時電熱絲就燒斷了,手不按沒事,程序也可正常運行。。。 ![]() |
|
---|---|---|
|