quinto173
級別: 略有小成
![]() |
如題,5U跟一個振動傳感器連接,要PLC讀取振動傳感器的電壓值 |
---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() ![]() |
接上線,在手冊上找到對應的寄存器就成了。 |
|
---|---|---|
|
quinto173
級別: 略有小成
![]() |
我也不太理解 就是用內置的485 去讀取外部的模擬量 |
---|---|
|
quinto173
級別: 略有小成
![]() |
要寫什么程序嗎? 接上線是指 把傳感器接上嗎 |
---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() ![]() |
5U內置有AD通道,接上傳感器,調用對應的寄存器即可。 你的傳感器支持485? |
|
---|---|---|
|
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
![]() |
如果是485研究下ADPRW指令吧 樓主留言:好的,謝謝老哥!我去學習一下 |
---|---|
|
daihdn
級別: 略有小成
![]() |
FX5U的PLC自帶有2路模擬量輸入通道,可以看下FX5U模擬量控制使用說明書,把相對應的傳感器模擬量的電壓或電流信號接線到PLC模擬量通道端口上,每個通道有相對應的模擬量轉換成數字量的的數據寄存器,只要讀取數據寄存器內的數值,然后跟據數字量和模擬量比例轉換,一般模擬量有電壓信號和電流信號,電壓信號也分好幾分,-5V-0V,0-+5V,-5V-+5V,-10V-0V,0-+10V,-10V-+10V,然后對應的數字量,FX5U自帶的模擬量轉換數字量分辨率比較低,-4000-+4000,比如輸入的模擬量信號是-10V-+10V的話,即-10V的電壓信號模擬量信號對應-4000的數字量信號,+10V的電壓對應+4000的數字量信號,讀取數字量數據寄存器里面的數值,然后根據前面的數模比例換算,可以計算出當前傳感器輸入的電壓信號。除了PLC自帶的模擬量通道,也可以外部增加模擬量輸入或輸出模塊來控制模擬量輸入或輸出?梢远嗫纯凑f(shuō)明書。 |
---|---|
|
quinto173
級別: 略有小成
![]() |
傳感器支持485 因為要讀取7個傳感器的模擬量,所以走485總線 |
---|---|
|
quinto173
級別: 略有小成
![]() |
這個我理解了,現在因為是要讀取7個傳感器的模擬量,所以是走一個485總線?但我不太理解 這個傳感器要怎么接上485 |
---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() ![]() |
如果傳感器支持MODBUS RTU協議,可以用專用指令ADPRW。如果不支持,程序就要復雜些了。 |
|
---|---|---|
|