本案例中IGT-DSER智能網關的網口2連接S7-200Smart,串口1接S7-200 CPU226的PPI串口,智能網關的網口1與服務器對接,將數據寫入SQLServer數據庫的兩個數據表中。上報模式為PLC的變量觸發模式,即當PLC的數據有變化時,相應的寄存器的數據寫入對應的數據表中。

數據庫的IP地址:192.168.3.164,端口:1433,數據表的結構如下:

然后通過網關的參數設置工具軟件(在附件中),設置數據庫信息和PLC寄存器地址,周期設置為0,根據數據表中所勾選的變化判斷條件,往對應的數據庫插入一條數據,第2行和第6行數據分別為plcdata和plcdata2的觸發條件,設置如下圖:

設置完成后通過‘參數’->‘參數寫入到網關’將參數下載到網關,在通過‘工具’->‘重啟網關’重啟,網關就自動進入工作模式。進入工作模式后讀取網關參數‘參數’->‘從網關讀取參數’可查看網關的工作狀態,正常時在消息欄有工作正常的提示,如下圖:

最后就是測試驗證了,通過編程軟件分別改變PLC的兩個觸發條件的數據,觀察數據庫的記錄。
關于配置表與SQL語言的對應關系,可看
這篇文章。如果是其他品牌的PLC可通過‘視圖’->‘類型與設備選擇’進行切換。
網關的詳細資料和案例下載:
PLC數據庫通訊案例.rar (2106 K) 下载次数:82 [ 此帖被吾志所向在2021-06-11 10:09重新編輯 ]