引用引用第6樓wenliang于2021-06-03 09:34發表的 :各位老師 您們好!我現在也遇到一個類似的問題,只是我們是每次是轉180度,而且是一直往一個方向轉的,用的是西門子SMART的PLC絕對定位控制,現在的情況是轉個100次左右就會(huì )出現2MM誤差,監控伺服接收脈沖數是正常的,另外西門子PLC回原會(huì )反轉,所以工作時是不能回原點的,再就是我一直往一個方轉PLC會(huì )溢出嗎?不知道我樣的情況該如何處理的好呢? [attachment=256087]
引用引用第10樓zhaoxy于2021-06-04 09:25發表的 :三菱上面的叫DHCMOV 西門子上面的忘了
引用引用第17樓lyqiang于2021-06-05 11:29發表的 :我用的是ST編程方法,直接用SD5500 :=0; 這樣行不行?