bruce2020
級別: 論壇先鋒
![]() |
松下有的電機確實有這功能。第三方改造成電動螺絲批。安川的馬達確實是厲害。在這方面。 |
---|---|
|
見賢思齊焉
級別: 略有小成
![]() |
A6走EtherCAT 的可以直接讀 MC_Axisxxx.Act.Trq |
---|---|
|
風隨心動
級別: 探索解密
![]() |
直接通過485用Modbus RTU通訊來讀取不是更方便?或者通過485直接連觸摸屏來讀取,觸摸屏再通過宏指令轉給PLC也是一個道理。 |
---|---|
|
金蛇郎君czz
車到山前必有路 czz674613079@163.com
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
學習一下 |
|
---|---|---|
|
cypress1121
級別: 工控俠客
![]() |
不知您用的是松下哪個型號的伺服?? 樓主留言:三菱和松下伺服都可以 |
---|---|
|