樓主  發表于: 2021-03-02 20:11
有哪位大神做過三菱PLC冗余的啊 應該怎么做?求指點。!
huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 3623 點
下載積分: 10261 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2025-06-06
查看huangaijia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-02 20:35
走過路過不要錯過啊 都來說說唄 我的想法是在弄一個PLC在旁邊 X和Y兩個PLC并聯 主PLC運行時輸出一個信號給副P(pán)LC 讓它不要運行 當主PLC有問題時 主PLC禁止輸出信號 讓副P(pán)LC運行 現在的問題是 PLC好換 3個通訊口怎么換?2個422 一個485 PLC是FX3U的 就算副的PLC也裝上這些模塊 觸摸屏怎么辦?遠程通訊的怎么辦?485通訊的怎么辦?       
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9725 個
工控威望: 8623 點
下載積分: 16848 分
在線時間: 5337(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-06-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-02 20:53
三菱目前使用的冗余,常見的方式是用H網,如下圖:




常用主PLC和備用主PLC上都有以太網模塊和H網模塊QJ71LP21-25。

然后通過H模塊控制“功能基板”上的模塊,“功能基板”上也有電源和各種IO模塊,沒有CPU,是裝了一個QJ72LP25-25來和主PLC通訊。

Q系列冗余的手冊下載地址:https://mitsubishielectric.yangben.cn/assets/detail/5b8ff83d59ebd911391ef456

這種方式成本比較高。并且只能冗余CPU和電源。萬一IO壞了,還是不行。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
hefq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-06-01
查看hefq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-03-02 20:54
普通PLC應該是做不到的,首先PLC怎么判斷自己壞了,壞了怎么發信號
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2861 個
工控威望: 3633 點
下載積分: 3550 分
在線時間: 3824(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-06-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-03-03 18:21
引用
引用第3樓hefq于2021-03-02 20:54發表的  :
普通PLC應該是做不到的,首先PLC怎么判斷自己壞了,壞了怎么發信號

看門狗,獨立一個芯片,
如果看門狗沒有收到信號,就發信號給冗余主機,
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
hefq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-06-01
查看hefq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-03-03 18:44
引用
引用第4樓tingfenghu于2021-03-03 18:21發表的  :

看門狗,獨立一個芯片,
如果看門狗沒有收到信號,就發信號給冗余主機,


這只能簡單檢測PLC有沒有死機,好的PLC是不是能實時自檢
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-04-04
查看楓落云端的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-03-04 15:00
簡單便宜的方案,只能算是冷備。
主PLC 程序一直驅動Y0輸出控制繼電器得電。繼電器常閉觸點控制備用PLC.此時,只要主PLC在RUN狀態,Y0始終輸出,導致備用PLC斷電;如果主PLC不在RUN狀態或者斷電,繼電器不吸合,備用PLC得電。
同理,在Y0上再并接三個繼電器。三個串口引出線分別接到三個繼電器觸點再輸出,主PLC三個串口線接常開觸點,備用PLC的接對應常閉,輸出側為繼電器另一端。
我是新來的
這里需要寫點兒東西
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 1833 點
下載積分: 39806 分
在線時間: 389(小時)
注冊時間: 2019-11-21
最后登錄: 2025-06-06
查看我是新來的的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-03-05 09:49
三菱的沒弄過,西門子的有400H系列,專門的冗余系統,315或者317的也可以做軟冗余,不過有毫秒級的延時。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1232 個
工控威望: 3552 點
下載積分: 848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-05-27
查看niningtt的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-03-05 16:41
引用
引用第6樓楓落云端于2021-03-04 15:00發表的  :
這個只能算是備用PLC,因為程序不是同步的,原本進行的工藝過程是不是就要重啟了,真正的冗余,時鐘同步、數據同步、也就是備用CPU會(huì )按原本的程序繼續執行。
huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 3623 點
下載積分: 10261 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2025-06-06
查看huangaijia的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-03-08 13:57
引用
引用第8樓niningtt于2021-03-05 16:41發表的  :

這個只能算是備用PLC,因為程序不是同步的,原本進行的工藝過程是不是就要重啟了,真正的冗余,時鐘同步、數據同步、也就是備用CPU會(huì )按原本的程序繼續執行。


2個PLC可以交換數據啊 不能直接給PLC斷電或者送電 應該是給PLC一個信號 讓備用的PLC禁止輸出 就是不知道用繼電器轉接幾根通訊線行不行