zxp6030011
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 轉動編碼器沒反應 vd0一直是0 |
---|---|
|
乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 不知道樓主是否了解這個編碼器屬于哪種輸出類型?比如集電極開路輸出、推挽輸出,信號類型是PNP還是NPN型,這些參數都很關鍵,不要一味地懷疑程序問題。 西門子PLC基本上都是接PNP的傳感器,如果接的是集電極開路的編碼器,要串一個上拉電阻才會(huì )有信號進來。另外,編碼器的供電要和編碼器AB輸出信號共用一個電源系統 樓主留言:老哥 我用的 是NPN型編碼器 關鍵是轉動編碼器后0.0和0.1頻繁閃爍啊 應該不是線的問題吧 |
---|---|
|
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
監控看看 I0.0 I0.1在編碼器轉動是不是都會(huì )閃爍 A B相計數必須要求A B兩相都是好的。 樓主留言:0.0和0.1一直頻繁閃爍 沒問題的 |
---|---|
|
劉曉晨
級別: 家園?
![]() |