2671878265
虛心接受,謙虛學習。
級別: 家園?
![]() |
使用的plc FX3GA A85模塊3U485ADP 通信一切正常 數據都正確 就是報警 d8402 205 地線接觸良好 兩端電阻都已經設定好 110歐姆 程序是按照三菱485ADP手冊樣例編寫的 沒毛病 現在就是解決不了 三菱官方電話打了10次了 就說是干擾 忘大神垂簾 幫忙 |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
不應該是3U485ADP-MB嗎?電阻模塊上有 |
---|---|
|
zengxz780825
一觸即控
級別: 略有小成
![]() |
看看D8404發生通信出錯的步,是那一步,然后更改。 |
|
---|---|---|
|
lygxuyuan
森云智能科技(連云港)有限公司
級別: 正式會(huì )員
![]() |
把接地線去掉。因為有接地,反而引入了干擾。 樓主留言:接地還是很重要 |
---|---|
|