tsj719
勤思動
級別: 正式會(huì )員
![]() |
FX3G-485-BD模塊的SD會(huì )閃爍 ,說明PLC發送命令給變頻器了,但就是不動作 該怎么做 程序改的別人的 [ 此帖被tsj719在2019-06-03 10:52重新編輯 ] |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
看你的程序象是三菱變頻器,三菱PLC FX3S對三菱變頻器,有專用指令,看看手冊就懂了;你現在還用10幾年前的MODBUS ASCII通訊,程序復雜很多的,你告訴我是什么型號變頻器,幫你看看 |
|
---|---|---|
|
tsj719
勤思動
級別: 正式會(huì )員
![]() |
是E740 但是不知道專用指令怎么用 請指教 謝謝你 |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
我等有空時做一個例子給你參考 如果想玩一下通訊,了解MODBUS ,可參 考我發的例子 http://www.aitaobar.cn/read-gktid-1668002.html |
|
---|---|---|
|
tsj719
勤思動
級別: 正式會(huì )員
![]() |
好的 現在又急著用 這個程序又改不好 我再研究研究 |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
下午,我驗證一下,才發給你參考 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
你好!我手上沒FX3G的PLC,也沒有E740變頻器,無法驗證,附件為我同事之前做的程序,供你參考; 變頻器設置參考另一程序包,或參考變頻器手冊,同事驗證過的程序多了一些計算,目的是顯示小數點而已,可不用。 [ 此帖被anlyl2014在2019-06-03 17:16重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
http://down.ymmfa.com/?id=170 這是三菱通訊手冊,本網站有下,這個例程是從手冊例子做出來的 不過,三菱的手冊,這里講一點那里說一下,例如HFA,是運行控制,到底它的值是多少才是運行?多少才是停止,找不到;只能在例子里體會(huì )。 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
變頻器是你說的E700 三菱這幾年也在搞MODBUS RUT通訊了,A800的手冊就有公開MODBUS 地址,之前的型號都沒有,就用三菱自己的通訊協議 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
圖片:
![]() A800的手冊就有MODBUS地址,但是,沒有E700硬件,無法驗證地址可否通用于E700 ![]() 如 果通用,用MODBUS RTU寫就很容易 |
|
---|---|---|
|