danidapigu
級別: 正式會(huì )員
![]() |
1我的方法是復制。 2內存區特別是D區也是copy。 有碰到這種情況的大神嗎?求教。 |
---|---|
|
xinpingliu
級別: 略有小成
![]() |
如果程序不復雜的話可改PLC型號,再把報錯的部分(紅色)用CJZM指令改好就oK了。 |
---|---|
|
danidapigu
級別: 正式會(huì )員
![]() |
實際操作過程分享下,介紹下背景 共有8臺一樣設備,3臺已升級CJ,剩余5臺CQMH(就是我們要升級的)下文中新指CJ,老指CQMH 1我的做法,把升級好的機器復制一份,保留硬件組態,刪除程序塊,粘貼成老程序,粘貼D區,H區。 2程序粘貼后,紅色編譯主要更正:DM-D,HR-H。四則運算指令修改。 3HMI為NT600,host-LINK方式,改后CJ不支持H區和HMI數據交換。把與HMI相關的H區修改進D區。 4在拷貝程序時,我是把CJ中程序直接刪除,再粘貼,此時一定對著左側項目樹里程序點右鍵,修改為初始啟動程序。 5模擬輸出這一塊,一些必要設置值直接在D區,直接用的升級后的D區先做框架,再用老的D區復制覆蓋。 |
---|---|
|