xff000
級別: 家園?
![]() |
請問各位大神Modbus RTU 通訊讀寫是應該一直不停的讀寫,還是應該把讀和寫分開,在需要寫的時候再去啟用寫的子程序。比如我通過Modbus來控制變頻器運行,如果我一直不停的對變頻器寫控制狀態,是不是會(huì )容易導致EEPROM損壞?求各位大神指點 |
---|---|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
![]() |
不需要一直寫,寫一次就行了。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
xff000
級別: 家園?
![]() |
在寫通訊程序的時候把讀和寫分開來寫嗎? 還有讀和寫請問具體是針對哪里呢? |
---|---|
|
漂泊的石頭人
級別: 家園?
![]() |
設置一個固定的循環時間讀寫就行了,怎么可能會(huì )壞 ![]() |
---|---|
|
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
![]() |
MODBUS讀取可以根據需要來操作,控制指令一般不需要不停的的寫入,可以在需要的時候寫入就可以了,至于其他的實時頻率讀取等,可以周期性的讀取。 plc編程學習 www.shuyanzdh.com |
|
---|---|---|
|
xff000
級別: 家園?
![]() |
謝謝 ![]() |
---|---|
|
zhong1946