引用
引用第2樓gaoxinhang于2019-03-09 11:46發表的 :
感謝管理員,對的,電機是HG-SR702J,頻率我會(huì )慢慢提高,請問伺服脈沖與轉速對應的參數指的是哪幾個啊。另外我想請教下,PLC脈沖的加減速,不是設置成400后,加減速時間就一定要耗時0.4S吧?還有瞬間負載率超過100%,但是沒有報警,是不是可以不理會(huì )
1、
PA21=0001時,由PA06 PA07分子分母決定
PA21=1001時,由PA05決定每轉指令輸入沖數
2、
加減速是指從0到PLC的最高速度100K用的時間
并不是到達你要的頻率用的時間
3、
要達到300%以上才報警
一秒左右200%都沒事
啟動和停止的瞬間超負載,平時不超負載正常的。