正常滴,操作工只管操作,哪里管你死活,機器壞報修,他們就休息一邊喝茶,天天盼著機子壞,一有什么問題就報,已經習以為常了! |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
有多少有保養的,那時搞什么5S去哪里了!見怪不怪了 |
---|---|
|
1992sd
級別: 略有小成
![]() |
配電柜要定期點檢,檢查螺絲有沒松,有沒有發熱氧化。你這是螺絲松了,導致接觸電阻增大,引起發熱而最終燒毀。 |
---|---|
|
cbj198188
奇豪電氣:誠信 高效
級別: 略有小成
![]() |
首先是空開中間相接觸不良,松動,發熱,時間久了,空開塑料絕緣老化,后期發展很快,相間拉弧短路著火造成此現象。原因分析:1、安裝接線沒壓接牢固,或空開觸頭結合面接觸不良。2、設備巡檢不到位,初期發熱期間未發現處理。3、設備維護不到位,盤內環境差。 |
|
---|---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
![]() |