ntlxfei18
級別: 略有小成
![]() |
兩個30kw電機,用星三角啟動。星型時沒有問題。轉換到三角時接觸器吸合一下就釋放了。后來只接一個電機能正常運行。我現在就是奇怪,為什么如果電機壞了。只是在轉換到三角時吸合一下釋放呢。因為這個是一直運行的機器?刂齐娐凡粫(huì )有問題。百思不得其解啊。 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園?
![]() |
量一下轉換時的電源輸入電壓是否正常(特別是接觸器吸引線圈兩端的電壓)? 不正常的話就檢查轉換時間是否太短或者線路有接觸不良。 |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園?
![]() ![]() |
電源容量太小,或者線路壓降太大,需要你用搖手把電機加速到接近電機工作工作的轉速,再通電,肯定可以,不過要注意,方向不能搞反了。 [ 此帖被hnyyhym在2019-01-13 20:40重新編輯 ] |
---|---|
|
中文zhw
軟件工程師
級別: 家園?
![]() |
供電電源容量過小或者供電線路電纜額定電流過小,造成交流接觸器通電線圈工作電壓異常 ![]() |
---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
![]() |
2樓的正確,切換後的運轉電流還在拉高造成壓降,進來主線再加大一號,太遠要升兩號 |
|
---|---|---|
|
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
![]() |
負載太大,就像家里面大功率電氣一開,燈會(huì )暗一點。建議一套星三角只接一臺電機。 |
---|---|
|
ntlxfei18
級別: 略有小成
![]() |
感謝大家熱心,這一臺長期正常運行的機器。所以壓降應該可能性不大。今天再試 |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
這兩臺是水泵吧?輸出軸承有沒有異常,磨損或卡珠,都可能引起故障,請重點拆開檢查一下 |
---|---|
|
靜夜思飄
級別: 略有小成
![]() |
有點暈,這么大的電機竟然用一組接觸器接兩臺?不清楚接過熱保護了沒?即使真的必須兩臺同時啟動,也可以分開兩組接觸器,可以將兩組接觸器的線圈并聯使用。兩組過熱保護串聯進控制回路里。 電機星三角啟動如果轉換時接觸器掉電,常見的故障原因有:1、電機線圈扎間有短路現象,造成某兩相電流過大(星型時因線圈電壓低,造成相線壓降不明顯)造成三角接法時這組線圈連接的這兩路相線通過更大的電流造成壓降,無法達到線圈吸合電壓。 2、壓接頭有松動或者出現過熱氧化現象,轉換時因接觸不良造成電源電壓波動。3、單純的電壓不足(或者僅僅和控制回路這1或者2相電因電源前端負載過重造成的壓降),其他的俺水平有限,就不是很清楚了。 嘗試修改:1,在接觸器電機端相間串個電壓表看看,啟動時電壓是否波動較大。特別是控制回路使用的那1-2相。2,打磨一下壓接端頭。 |
---|---|
|
ntlxfei18
級別: 略有小成
![]() |
一看就是常跑現場的老師傅,現在換了一個電機?梢赃\行一會(huì )。但是因為同步問題,明天繼續 |
---|---|
|